問題描述:你好,我想問一下風冷機組與水冷機組正常高、低壓一樣嗎,能給我回答下嗎?
張經理
推薦于:2025-05-10
不一樣。
風冷機組高壓壓力一般比水冷機組高2-4公斤,水冷機組,冷卻水溫度正常會比氣溫低3度,水的換熱系數也比風高,所以,以R22為例,水冷機的標準工況為冷卻水進水30度,出水35度,高壓壓力14公斤---14.5公斤,風冷機組一般高壓壓力16公斤到18公斤左右。風冷機組提高高壓壓力,也就提高了排氣溫度,提高了與外界氣溫的溫差,也就改善了冷凝效果。
風冷冷水機組,在冷凍水出水溫度7度,回水12度的情況下,低壓壓力與水冷冷水機組是基本一樣的。